浅谈外墙内保温技术(转):在有保温层的墙面上需要悬挂重物时,其挂钩的埋件必须固定于基层墙体内

前几年,在我国建筑节能技术发展的起步阶段,尤其在我国北方地区,内保温和夹芯保温技术曾经被广泛使用。2001年,外墙保温施工中约有90%以上的工程应用内保温技术。被大面积推广的内保温技术有:增强石膏复合聚苯保温板、聚合物砂浆复合聚苯保温板、增强水泥复合聚苯保温板、内墙贴聚苯板抹粉刷石膏及聚苯颗粒保温料浆加抗裂砂浆压入网格布的做法。

表1上海地区几种外墙的内保温达标做法
墙体                     内保温做法 
                     硬质保温制品内贴                   保温层挂装 
240粘土多孔砖墙    1. 硬质矿棉板或泡沫玻璃20厚       半硬质矿(岩)棉板、 
                   2. 石膏玻璃棉板25厚               矿(岩)棉毡20厚(木龙骨)
                   3. 水泥聚苯板30厚                 或25厚(石膏龙骨)
                   4. 砂加气块(B04级)40厚  

190单排孔灌芯型
小型砌块墙         1. 硬质矿棉板或泡沫玻璃35厚       1. 半硬质矿(岩)棉板30厚
                   2. 石膏玻璃棉板40厚                   (木龙骨)或35厚(石膏龙骨)
                   3. 水泥聚苯板45厚                 2. 矿(岩)棉毡35厚
 
190双排孔小砌块
墙(盲孔)         1.硬质矿棉板或石膏玻璃棉板40厚     半硬质矿(岩)棉板40厚
                   2.水泥聚苯板45厚
   
190三排孔小砌块
墙(盲孔)         1. 硬质矿棉板或石膏玻璃棉板40厚    1.半硬质矿(岩)棉板40厚
                   2. 水泥聚苯板45厚                  2.矿(岩)棉毡40厚(木龙骨)
                   3.砂加气块(B04级)50厚  

240混凝土多孔砖
墙(八孔)         1. 硬质矿棉板或石膏玻璃棉          半硬质矿(岩)棉板
                       板40厚                          或矿(岩)棉毡30厚
                   2. 水泥聚苯板45厚
                   3.砂加气块(B04级)50厚 
 
190混凝土多孔砖
墙(方形八孔)     1. 硬质矿棉板或石膏玻璃棉板40厚    1.半硬质矿(岩)棉板40厚
                   2. 水泥聚苯板45厚                     (木龙骨)
                   3.砂加气块(B04级)50厚            2.矿(岩)棉毡40厚

190混凝土多孔砖
墙(六孔)         1. 硬质矿棉板30厚                  1.半硬质矿(岩)棉板30厚
                   2. 石膏玻璃棉板35厚                2.矿(岩)棉板30厚(木龙骨)
                   3. 水泥聚苯板40厚                     或35厚(石膏龙骨)
                   4. 泡沫玻璃50厚
  
钢筋混凝土墙
(200厚)          1.硬质矿棉板40厚                   半硬质矿(岩)棉板或矿(岩)
                   2.石膏玻璃棉板45厚                 棉毡40厚(木龙骨)

钢筋混凝土墙
(250厚)          1. 硬质矿棉板或泡沫玻璃35厚         1. 半硬质矿(岩)棉板35厚(木龙
                   2. 石膏玻璃棉板40厚                     骨)或40厚(石膏龙骨)
                                                        2. 矿(岩)棉毡35厚(木龙骨)

注:选自DG/TJ08-206-2002
一、内保温节能墙体的特点
优点:
(1)施工方便 , 内保温材料被楼板所分隔,仅在一个层高范围内施工,不需搭设脚手架。室内连续 
     作业面不大 , 多为干作业施工 , 有利于提高施工效率、减轻劳动强度,同时保温层的施工可不
     受室外气候 ( 如雨季、冬季 ) 的影响。
(2)内保温技术相对于外保温技术来说,安全性较高,特别是在建筑物有较高防火要求或建筑物高度
     较高时具有更好的安全性。
(3)由于这种节能墙体的外侧结构层密度大、蓄热能力大, 因此采用这种墙体时室温波动相对较大,
     供暖时升温快,不供暖时降温也快。在冬季时,宜采取集中连续供暖方式以保证正常的室内热环
     境;在夏季时,由于绝热层置于内侧,晚间墙内表面温度随空气温度的下降而迅速下降,减少闷热
     感,因此应用在礼堂、俱乐部、会场等公共建筑上较为有利 , 一旦需要使用 , 供暖后室温可以
     较快上升。
缺点:
(1)内保温技术无法消除圈梁、楼板、构造柱等引起的冷热桥效应,热损失较大。同时设计中还要注
     意采取措施 ( 如设置空气层、隔气层 ), 避免由于室内水蒸汽向外渗透 , 在墙体内产生结露而
     降低保温隔热层的热工性能。
(2)由于这种节能墙体的绝热层设在内侧 , 会占据一定的使用面积 , 若用于旧房节能改造在施
     时会影响室内住户的正常生活。
(3)内墙悬挂和固定物件等容易破坏内保温结构。
 
二、外墙内保温在应用上应符合下列要求
   (1)保温材料应选用导热系数较小的不燃或难燃材料。
   (2)采用不对室内环境产生污染的材料。
   (3)除保温材料可允许不设护面层者外,保温层应有护面层。
   (4)在有保温层的墙面上需要悬挂重物时,其挂钩的埋件必须固定于基层墙体内

222.188.143.*
信息 详情 消息
Time:2007-11-30 16:12:45 IP:保密 编辑 删除 引用 第-8楼
目前国内建筑墙体保温做法较多地选用外墙内保温技术,其主要原因是保温层的裂缝问题一直困扰着墙体保温技术的发展,人们普遍认为内保温作法比外保温作法简单、风险小,一旦出现裂缝不像外保温墙面裂缝带来的后果严重。所以,无论是外保温作法还是内保温作法,解决墙面裂缝问题是关键技术,并将对墙体保温技术的发展产生根本性的变革。
一、保温墙面产生裂缝的原因 
    面对目前国内外常使用的保温材料墙面产生裂缝的原因作出分析:
1.内保温板缝造成裂缝 
    不少施工单位为减少湿作业,选用粘贴预制板作法,但这种贴板法在施工若干月至一年后,多数面层都出现了不同程度的开裂,板接缝尤为明显,其原因是外墙结构暴露在大气中受温度差变化影响结构整体外形尺寸发生变化,而附在外墙内侧的保温板都单独地收缩和膨胀,由此产生墙体与保温块材体型变化的应力方向和大小不同,各部分的这种变化随温度升降而轮回出现,因此容易造成裂缝。  
2.内保温浆料面层抗裂材料不配套造成的裂缝 
     由于浆体保温材料施工方式是现场抹灰,它随建筑物形状而成型,可满足曲线弧线和不规则混凝土墙面的施工,可减少其层的剔补量,方便施工操作,是建筑业大量选用的材料。  
    但浆体材料表面裂缝是常见的多发病,纠其原因主要有:  
     2.1 材料生产配套不全。有部分浆料生产厂家科研、生产能力低,缺乏对保温面层的配套材料的生产。  
     2.2 保温层受潮湿。有的保温材料易吸潮变软,造成体积不稳定,甚至发霉结露,特别是未经防水处理的膨胀珍珠岩浆料在内保温抹灰厚度2cm以下时,容易发生面层发霉开裂现象。  
3.玻纤网布的耐碱强度保持率引起裂缝 
    目前不少保温技术中都应用到了玻纤网布并且取得了较好的效果,但也有一些工程中虽然贴了玻纤网布却仍然在若干个月后逐渐发生了开裂现象,主要原因有: 
     3.1玻纤网布抗拉强度不够
    目前常发生裂缝的工程通常选用的玻纤网格布的标准为/80g/m2;断裂强度:25mm100mm布条,径向/300N,纬向/150N。实践证明不能够满足工程中的抗拉强度要求。  
    3.2玻纤网布耐碱强度保持率低 
    常见的玻纤网布有三种不同材质,即无碱网布、中碱网布和耐碱网布。实践证明,它们在碱性条件抗拉强度都有所下降,在水泥砂浆中日久会粉化。另外,玻纤网布表面涂覆材料的不同选择,也会对网布的抗拉强度及耐碱强度保持率的改变发生重要影响。  
    3.3聚合物砂浆强度过高 
    目前常与玻纤网布配套使用的聚合物砂浆,其配比为425号水泥:细砂=1:2加调适量聚合物乳液。这种聚合物砂浆粘接强度很高,表高硬度也很高,其强度在1.1~22.0MPa,水泥砂浆强度过高和使用细砂,都会促使基层开裂。  
    3.4网格布在墙体的构造位置有误 
    玻纤网格布在水泥砂浆中起软钢筋的作用,网格布能否正确发挥作用,其配筋位置十分重要。目前常发生裂缝的保温墙面,其网格布铺贴位置是靠在保温层上,而在网布外面有1~3cm厚的水泥聚合物砂浆层,这种作法在水泥砂浆强度增长后会导致面层开裂。  
4、面层腻子强度高造成裂缝 
     经近二年的工程观察发现,虽然正确的使用了弹性水泥砂浆复合耐碱玻纤网布,内保温面层上仍发现了数量不等的裂缝。经剖析,在面层裂缝处大都是面层腻子开裂,而基层弹性砂浆没有裂纹。 
    经试验分析,认为面层腻子产生裂缝的主要原因是:  
    受温差变化影响,保温层内空气含量高,温度变化时空气体积变化比固体材料体积变化速度快,弹性水泥砂浆能承受保温层的体积变化,而面层腻子由于强度太高没有可变形的性能,特别是在室内供暖后空气对流影响发生面层迅速脱水的情况下,这种裂缝发生的机率更高。  
5、外保温块材板缝造成裂缝 
    用块材做外保温材料是目前保温作法中较为先进的一种形式。典型做法是选用聚苯板复合水泥砂浆做复合保温板,然后用粘挂结合的方式把保温板固定在外墙面上。这种外保温作法保护了砼剪力墙,使结构墙体不会因室外温度变化而产生明显外型尺寸变化。但外保温块材表面的水泥砂浆面层会每天随气温变化而产生明显的变形。新做的工程在常温下一个月后特别是经雨水冲刷后,这种板缝产生的裂缝会清晰的显示出来。 
    综上所述,我们可以看到保温技术是一个要求极为严格、完善的技术体系,任何一个环节不能满足要求都将造成开裂的后果。所以每个环节都要相应的技术和产品与之完全配套。